布拉本達RC4控制器報警代碼

發布時間:2020年01月16日 13:01    發布者:a13922711806

布拉本達RC4控制器報警代碼

啟動條件意義和原因
Bulk density=0 堆積密度(K##1)=0 DDW
Output=0 CM (K##1)=0 DDW
Min<Underload
Min>Max
Max>Overload
四個料位必須符合:
過載(Overload)>補料上限(Max)>補料下限(Min)>欠載(Underload)
F600:CP05 F600:CP18 F600:CP17 F600:CP04
Weight<Min 物料重量(Weight)(K##0)<補料下限(Min)(CP17*CP16*Bulk density) DDW
Tare weight=0 皮重=0 DBW
SP>Max output 設定值(Set point)>喂料最大值(F600:CP03)
Calibration? 全部Calibration=0。至少要有一個Calibration>0 CDW
FU Start missing 數字驅動控制器不能識別
Weight signal? 沒有重量信號
Speed Coriolis 科里奧利流量計的速度不符要求(Tacho mode=1 ) CDW
3.5.2. 報警信息(Alarm messages)
報警信息分為 2 類。第一類是可設置報警動作,出現報警后可以停機或不停機只報告。第二
類是不可設置報警動作,出現報警后立即停機。
第一類:
S- Speed min.—速度低 DDW; DBW
速度(Speed)<CP20
可能的原因:喂料量太小
速度信號不正確
PID 設置不正確
速度低報警設置(CP20)太高
S+ Speed max.—速度高 DDW; DBW
速度(Speed)>CP19
可能的原因:喂料量太大
速度信號不正確
PID 設置不正確
速度高報警設置(CP19)太低
UL Underload—欠載 DDW
料斗中物料的重量(Weight)<CP04*CP16*Bulk density/100
可能的原因:料斗中沒有物料或太少
皮重不正確
欠載報警設置(CP04)太高
運行在 GD 模式
保護紅鐵沒有拆除
有外力作用
Page 17 of 31
料斗體積設置(CP16)不正確
堆積密度設置(Bulk density)不正確
UL Underload—欠載 DBW
皮帶上的重量(Weight)<CP04*CP02/100
可能的原因:皮帶上沒有物料
皮帶打滑
閘閥安裝不正確
欠載報警設置(CP04)太高
保護紅鐵沒有拆除
OL Overload—過載 DDW
料斗中物料的重量(Weight)>CP05*CP16*Bulk density/100
可能的原因:料斗中物料太多或溢出
皮重不正確
過載報警設置(CP05)太低
保護紅鐵沒有拆除
有外力作用
料斗體積設置(CP16)不正確
堆積密度設置(Bulk density)不正確
OL Overload—過載 DBW
皮帶上的重量(Weight)>CP05*CP02/100
可能的原因:皮帶上物料太多
閘閥位置太高
欠載報警設置(CP04)太高
RF Refill fault—補料錯誤 DDW
當補料時間超過最大補料時間設定值(CP21)且料斗中物料的重量(Weight)小于補料下限的設
定值(CP17)時。Weight<CP17*CP16*Bulk density
可能的原因:補料料罐中沒有物料或者太少
補料罐中的物料架橋
補料閥沒有打開(可能是:壓縮空氣、電磁線圈、機械損壞等原因)
沒有補料信號的數字輸出(可能是:DO 卡、繼電器、補料閥電源等原因)
D-/+ Control difference positive/negative—誤差大 DDW
控制誤差超過設定值(CP11)
可能的原因:PID 設置不合適
CM 值不合適
喂料器受到外部干擾
控制誤差設定值過小(<0.5%)
物料沒有充滿螺桿
Page 18 of 31
D-/+ Control difference positive/negative—誤差大 DBW
控制誤差超過設定值(CP11)
可能的原因:PID 設置不合適
皮帶打滑
喂料器受到外部干擾
控制誤差設定值過小(<0.5%)
AV fault—震動干擾 DDW
震動干擾。AV 報警之后會跟一個穩定時間MS,有時候AV 報警瞬間出現可能會看不到顯示
AV,但一定能看到MS,因為MS 持續的時間有數秒鐘
可能的原因:喂料器受到不規則的震動干擾(如:搖動、晃動、外力作用、氣流等)
喂料器上下軟連接沒有處在自由狀態
抗干擾參數設置(CP28)過小
PID 設置不合適
第二類:
ST Weight signal ?—沒有重量信號 All type
可能的原因:Load cell 連接中斷
Load cell 連接電纜受到外部電磁干擾
Load cell 類型設置錯誤(K##8oad cell type)
Load cell 損壞
AT fault—自動去皮失敗 DBW
可能的原因Load cell 重量信號不穩定(如:皮帶上有物體、皮帶運行不正常等)
重量(Weight)≤0
FC fault—驅動控制器故障 All type
可能的原因:驅動控制器損壞
驅動及出料裝置被卡住導致電機過流
跟驅動控制器的通訊部分故障
查閱相關手冊
CO Communication ##--通訊故障 All type
可能的原因:喂料器沒有電源
通訊電纜中斷
喂料器地址設置不正確
通訊模塊損壞
SB Soft fault—軟件錯誤 All type
可能的原因:通常出現在跟上位機的通訊上,因為上位機的程序錯誤造成

文章來源于網絡

如有西門子SIEMENS、發那科FANUC、施耐德Schneider、歐姆龍OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士樂Rexroth、倫茨Lenze、MOOG等工控電路/變頻器/電源/plc/編碼器/制動單元/傳感器/s伺服驅動器等維修需求請聯系廣州鑫銳海船舶科技有限公司